主题:西门子S7-400和电脑连不上
点击:1063 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
471460304
之前连上过,断开后今天再接上以太网就搜不到PLC了,硬件连接是通的,应该是软件没连上。PC/PG应该是没问题的,具体型号是414-5h,冗余的
16-05-23 11:42
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
设置发来,ping通没?
16-05-23 19:49
2楼
编辑
引用
管理
471460304
ping是通的,但就是搜不到PLC,搜索以太节点什么都搜不到
16-05-24 08:32
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
是不是电脑更换了网段了
16-05-24 08:34
4楼
编辑
引用
管理
471460304
应该不是,怕电脑和PLC模块IP冲突,电脑的IP和掩码都是手动输入固定的