主题:台安N310变频器报OV-C
点击:708 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
904970507
台安N310-7.5的变频器带个4KW的电机空载试机也一样报OV-C,查代码是加速中过电压,监测电压与实测电压是一样的,检测那几个电阻和电容都正常,代换了主板还是一样,有点头痛了。
16-05-22 17:11
1楼
编辑
引用
管理
学者792644057
看看电流霍尔和检测,我遇到过
16-05-22 20:04
2楼
编辑
引用
管理
随心doctor
查模块正常不
16-05-26 20:24