直接的会,间接的就不会了
16-05-22 19:54
比如Y0 坏了。想改到没用的y10去,
直接在y0后面加一句ld y0 out y10 并做好备注哦~(记得检查原程序y10是否使用)
16-05-22 20:31
谢谢大家,谢谢二楼师傅让我学到不少,我确实只会上传和下载程序改程序没动过,因为但心搞坏设备,本厂大多是fx2n和fk3u的plc
16-05-22 22:07
要看是哪个输出点坏了,要是带高速脉冲输出的点坏了是不能用其他的输出点替换的。普通的输出点坏了就换个是了,改下线就行了
16-07-06 10:00
哥哥唉,你自己试试,一般Y10可以输出高速脉冲给步进电机或是伺服电机么?
16-07-06 10:02
这个还真没想过。。不过高速脉冲都是晶体管的,正常使用 很不容易坏吧,一般都是继电器的爱坏
16-07-06 10:18
改之前做个备份
16-07-06 13:10
先备份,再把输入端改一下就行了
16-07-06 13:13