登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:干扰的问题

点击:545 回复:5

qd

昨天一客户打电话说机器不定时的报驱动警,我让客户看看是哪个驱动器报警报什么,客户打回电话来说报44(用的是松下a5的)到客户现场去看看具体情况是等离子高频起弧干扰让客户把接地线重新检查一遍交了盐水实机还是不定时报警,把编码器的先有挨着检查了接触好不好,又给编码器线加装磁环还是不起作用,最后一想是不是等离子抢线干扰的果断把抢线换了个位置,干扰排除(图就不上了机器上有厂名电话别把我当成做广告的表情
16-05-21 16:28
楼主是运筹帷幄,决胜于千里之外
16-05-21 16:31

qd

干扰的问题令人头疼啊别的问题固定好查这问题不好找
16-05-21 16:33
楼主可以把图中的厂名电话涂鸦了嘛。
16-05-21 16:46
楼主的经验相当丰富啊!
16-05-21 20:00
一些实际经验,也很好的参考作用。
16-05-22 07:55

工控新闻

更多新闻资讯