有两套输送带设备,都分别接地了,任何一台设备对地都为零,但两套设备之间有50到100伏的电压,如何消除电压?求解?
16-05-20 18:05
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
共地呢?
16-05-20 18:25
2楼
编辑
引用
管理
243604901
说明接地有问题?
不行就做个等电位连接
16-05-20 18:32
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
测量两台设备之间的外壳是否真正的联通,联通的电阻是否在4欧姆以下。
然后,你的两台设备之间的电压差,是测量什么零部件的接线上而得来的呢?
16-05-20 18:47
4楼
编辑
引用
管理
anriqing111
二楼,说的对做个等电位。
16-05-20 22:22
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
也觉得可做等电位联结试试。
16-05-21 10:51
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你接地?
不要告诉我拿一根电线拖一下就是接地
16-05-21 11:37
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
接地不规范造成的。
16-05-21 11:41
8楼
编辑
引用
管理
gzlsj
等电位连接
16-05-21 11:44
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
有一台漏电吧!
16-05-21 13:50