主题:富士变频器拖动注塑机,变频器11KW,电机也11KW。在低频时没问题。当频率上升到40多时,输出频率就不稳定(一直再跳),未报警。

点击:886 回复:7

富士变频器拖动注塑机,变频器11KW,电机也11KW。在低频时没问题。当频率上升到40多时,输出频率就不稳定(一直再跳),未报警。这是怎么回事,求各位帮帮忙,看看这到底是怎么回事.急需。谢谢。
16-05-20 15:59
40HZ电流多少?空载是否正常?
16-05-20 17:50
你的频率是怎样给定的?
16-05-20 21:16
大电容容量变小,造成母线电压低。变濒降低输出频率,母线电压升高。变频按控制要求再次提高输出濒率。特点是不报警。
16-05-20 23:23
电位器给点,端子控制正反转。
16-05-21 10:26
怎么处理可以在40HZ附近频率稳定?
16-05-21 10:27
首先排除油压控制是否存在瞬间泄放导致波动,如果是变频器电容容量降低的话应该是大于40HZ都不会稳定
16-05-21 13:01
你看看电位器是不是有问题,或改成面板数字控制,是不是频率也波动。
16-05-22 21:26