主题:三菱FX3U--4AD 模拟量模块怎么把对应的实数显示在触摸屏里?
点击:7988 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
lsg518
请教大师们,三菱FX3U--4AD 模拟量模块怎么把对应的实数显示在触摸屏里?FX3U--4AD分辨率是15位二进制,使用的是液位传感器,变送器输出的信号是:4ma---20ma,输入特性选择模式“3”,对应的数字量是;0----16000,水池的量程是0米到5米,现在想知道当水位在3.5米的时候,在触摸屏上显示对应的3.5米,这个3.5米是怎么算出来的,在不用增益的情况下?
最后修改:
2016/5/19 17:44:14
16-05-19 17:33
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
运算显示就行了
16-05-19 17:52
2楼
编辑
引用
管理
lsg518
怎么运算,是不是用到浮点和套用公式?那个手册看了几回还是不明白呀?
16-05-19 19:09
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC内运算就行了,结果对应的寄存器在屏上显示;
可以在屏上设小数点位数,这样不用小数运算;
16-05-19 20:47
4楼
编辑
引用
管理
云伴风回转
别想的太复杂,想办法对应起来呗,4-20对应0-16000,每一个电流值都能对应一个液位值!
16-05-20 08:13
5楼
编辑
引用
管理
osp321
16000就是5米,则每米16000/5=3200 3.5米对应数字 3200X3.5=11200,
同样16000对应20-4MA,每mA 16000/16=1000
说明11200/1000=11.2 ; 说明此时液位传感器输出电流为11.2mA, 11.2mA X 1000=11200; 11200/3200=3.5米
16-05-20 21:52
6楼
编辑
引用
管理
东方犹太人Yi
应该15.2MA是3.5米
16-05-21 10:20
7楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
按照手册上的例子试着做,很快就能学会。只看不做,比较难理解
16-05-21 13:06
8楼
编辑
引用
管理
lsg518
谢谢大家的回复