登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三垦vm06-90千瓦,报加速过电压
点击:613 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wdl1363316
注水泵用,使用手动调频,40HZ以下可以运行,手动升速到42HZ时,闪过“SC”随后报过压停机,监视直流电压560左右,并不过压,不知是什么原因?
16-05-19 14:29
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
560是变频器显示的电压?还是测母线的电压?
16-05-19 18:56
2楼
编辑
引用
管理
wdl1363316
shz.wsb 560是变频器显示的电压
16-05-19 19:22
3楼
编辑
引用
管理
简单WTgetVBO
请你把情况尽量说清楚,这样才好分析
16-05-20 08:56
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
电流是否正常?有可能是误报,如果电流正常,回复出厂值试一下。
16-05-20 10:29