主题:给伺服驱动供电的三相变压器前后是否都需要放置断路器
点击:1033 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
egnuk
现在连接顺序:三相电-断路器1-滤波器-变压器-断路器2-接触器三相触点
问题:断路器2是否需要放置
其他的顺序是否合理
谢谢大家!
16-05-19 14:09
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
可以,不过变压器是一拖一的话断路器2不要也行
16-05-19 15:17
2楼
编辑
引用
管理
egnuk
变压器一般会带2-8个左右的驱动器,这个有什么讲究吗?
最后修改:
2016/5/19 15:32:33
16-05-19 15:32
3楼
编辑
引用
管理
919355607
没什么讲究 一样用 容量够就行了
16-05-19 16:01