前两天 我们这有个变频器老是报OC 电机没毛病 我记得在论坛看到过一个办法 输入线换相就可以解决 就这样解决了 但是老是想不通是怎么回事 那位大神能说下原理吗
16-05-18 21:23
1楼
编辑
引用
管理
455922638
没这么回事吧??变频的话输入怎么换还是三相交流380V/220/690的呀,很有可能是你输入接线松动导致供电不足引起的报警,我们修了那么多的变频最清楚不过了!你那边有需要也可以找我呀?13450393089(同微信)
最后修改:
2016/5/19 21:10:57
16-05-19 20:39
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
455922638
在 2016/5/19 20:39:18 发言
【内容省略】
有没有违规啊??
最后修改:
2016/5/19 20:47:28
16-05-19 20:47
3楼
编辑
引用
管理
455922638
是他说的那个方法根本不符合逻辑了!又不是直流调速那样有相序要求!
16-05-19 21:14
4楼
编辑
引用
管理
382893974
但是换了下相序 就真的解决了 不报OC了
16-05-20 09:16
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
接线端子松了吧。
16-05-20 13:08
6楼
编辑
引用
管理
455922638
那你再换回来看看报不报??我觉得是你的接线端子松了!
16-05-20 20:04
7楼
编辑
引用
管理
wang4370
这是什么道理啊,和相序有关系吗?
16-05-20 20:19
8楼
编辑
引用
管理
1130366264
输出端电机线有没有接地啊?'还有如果没有问题在看看加速时间是不是太短了!
16-05-20 22:01
9楼
编辑
引用
管理
675955041
感觉是接线端子有问题
16-05-21 09:36