登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:s7-200高速计数器应用方面的问题

点击:497 回复:9

子程序是我写的,在实际运行中,我在监控表中监控smd138/smd142的当前值却一直没变,应该当前值在增加才是啊?还是程序本身有问题吗?为什么。请教论坛中的大师具体解答一下。
16-05-18 21:19
附件 截图01.jpg
16-05-18 21:20
换换位置 先写入  再设置smb137
16-05-18 21:41
附件 QQ图片20160518214517.jpg
16-05-18 21:45
smd138应该是初始化值为0,而之后我要得到开始计数的当前值。您的回答没有找准我的问题,
16-05-19 18:58
还是不行,
16-05-19 19:19
你有给PLC外部输入SMD138的信号吗
16-05-19 20:26
当前值应该是HC3
16-05-20 09:34
smd138/smd142应该是设定好不变化的
16-05-20 09:37
感谢“东方犹太人”仔细回答我的问题,我理解你的观点,印证是对的。smd138是不能通过输入端该的,只能是上位机写入。
你有没有写过这种程序呢?赏个分感谢!
最后修改:2016/5/22 10:03:24
16-05-22 10:01

工控新闻

更多新闻资讯