登录
首页
更多往期体验论坛
英威腾变频器体验
回帖
发帖
正文
主题:变频器根据压差变送器自动变频如何设置?
点击:2483 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
金豪
一个英威腾GD200的11KW变频器控制11kw风机启动,装有压差变送器(风管指示器,一个有量程的表),6个管道连接到同一个风机,要求根据管道中的电动开关蝶阀和启动节气阀的开启和关闭,来控制风量(即控制风机的频率),这需要用到PID调节吗?还是直接设置多段速运行就可以了? 看说明书还是看不懂那个英威腾16段速的设置。
有经验的师傅,能指点一下吗?
16-05-16 15:23
1楼
编辑
引用
管理
金豪
这是之前外协做的自动变频控制的电路图,不过没有根据风阀开关来变频,不知道是否一样。
最后修改:
2016/5/16 15:25:50
16-05-16 15:25
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
用压差的输出模拟量信号也能控制
16-05-16 15:38
3楼
编辑
引用
管理
金豪
就是跟贴出来的电路图一样,用那个表的压力来调节变频器的频率?
16-05-16 15:54
4楼
编辑
引用
管理
740508wyn
多段速控制设置可以问一下英威腾技术支持。
16-05-16 16:29
5楼
编辑
引用
管理
invt
请站内提供联系方式,我们技术人员联系您或拨打服务热线400-700-9997咨询售后服务。
16-05-16 18:02