主题:245KW电机用630的空开可以吗?

点击:1374 回复:12

那人断路器上面的保护是靠热继电器的开点去接通分励脱扣器的,但是坏了,现在想换成空气开关,普通的空气开关是没法调整定值的,现在就是不知道630A的空开能不能抗住,我怕换上后跳闸就麻烦了,由于负载是球磨机,可能算是重载启动吧不知道630A的空开可不可以用
16-05-11 12:11

引用 电工班长 在 2016/5/11 9:54:09 发言【内容省略】

看来确实是有点小了,已经确实用800A的了
16-05-11 12:12
应该没有问题。脱扣电流是额定的10倍。
16-05-11 22:55