主题:负载过重,变频无法启动

点击:2707 回复:38

引用 高雅的雅 在 2016/5/11 23:32:20 发言【内容省略】

西门子的变频器不好用吗?我一直选用三菱或者三肯,现在还想选西门子的变频试试
16-05-13 11:41
改为矢量模式,把启动频率加大些,把转矩提升一点,做过自学习吗?
16-05-13 12:46

引用 lizhengchao 在 2016/5/13 11:41:06 发言【内容省略】

等你选用西门子而且因此死翘翘,大家不一定有时间给你烧纸滴
16-05-13 14:31
以后还是不选的好,还老贵的东西
16-05-13 14:39

引用 lizhengchao 在 2016/5/13 14:39:29 发言【内容省略】

如果老贵但是质量特别稳定(例如AB、ABB、施耐德等的大型高压变频器),那个还是可以选的,只要资金预算够的话,但是目前的西门子除了质量不是太稳定,偶尔还发生爆炸起火.......
因为西门子目前主要集中资金行贿和广告,对于硬件成本进行压缩,所以质量变差了
16-05-13 15:03
了解了!以后选型时要注意这方面的东西了
16-05-13 15:37
换大变频器试试。
16-05-13 16:17
BOP面板的操作,主要就是看参数或修改参数,在参数模式,通过按上升或下降键,找到想要的参数,然后按P键确认,进入参数值模式,看监控状态,Fn键,我很少用用长按的功能。真不太清楚。
16-05-13 22:46

zyu

先确认负载功率,是否是机械问题导致,监视启动时的实际电流。
16-05-14 09:22