登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:险些耽误事

点击:1558 回复:40

今天修理一个很多年废旧普通电磁吸盘。为了安全起见,没有接负载电磁吸盘,直接送电 正常时应该为220VDC ,可是我测量是400多。吓我一跳。赶紧断电。赶紧检查二极管,没有发现问题。在送电,一测量还是电压高。当时,感觉是不是表坏了。测量3相电压居然显示500多。靠,表电池要没电了。表也没显示电池电池电量低。换后正常显示,磁盘电压220。
16-05-08 21:00
看来楼主的表比我的还烂,哈哈
16-05-08 21:02
胜利钳形电流表
16-05-08 21:07
曾经有一次,怎么量三相里面,总有一相电压都不对的,吓死了,折腾半天,隔壁拿来一块福禄克的,人家三相就量的全正常;反应过来,原来电表电池没电了,换电池就好了
16-05-08 21:23
我也遇到过一次,开始以为是停产电压高,后来一看高太多了!胜利6016C.
16-05-08 21:31
该用户被锁定!
16-05-08 21:56
比我用的表好很多!!
16-05-08 22:42
呵呵,经验不足,下次就不会了。
16-05-08 23:00
你买的什么表呀?
16-05-08 23:15
有疑问而马上找原因,不错!
16-05-09 05:21

上一页下一页