登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:MM440参数设置问题

点击:719 回复:6

附件 QQ图片20160508202454.jpg
如图
图中所示为MM 440 接线图,56 为正反转控制,7为减速 15HZ
但是我读取变频器参数 却发现  这 3个端子的定义选择都是
17 固定频率设定值 二进制编码选择 + ON 命令

这是为什么??
最后修改:2016/5/8 20:33:37
16-05-08 20:30
怎么没人回答啊。
16-05-10 09:06
@ kdrjl
16-05-10 09:07
就是设定一个固定的频率值,当该点接通时,变频器从原来的频率减速到设定的频率。
16-05-10 09:35
参数没有设置好
16-05-10 09:46
用什么读取变频器参数?
16-05-10 10:37
说的明白点
16-05-11 09:21

工控新闻

更多新闻资讯