登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于abb acs510变频器
点击:554 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
跳虫01
恒压供水系统, plc控制 1拖2 平常开机启动1号电机带1号管道泵, 现在1号管道泵油封漏水 想先启动2号电机 变频器设置哪方面的参数?是pfc吗 一台泵就能够用
谢谢各位大侠
16-05-08 17:08
1楼
编辑
引用
管理
shts000337
电机线对调一下
16-05-08 17:52
2楼
编辑
引用
管理
1069391203
和变频器有关系吗
16-05-08 18:50
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
一楼出的招儿很好,与变频器的参数设置无关了。大拇指赞一个。
16-05-08 19:08
4楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
shts000337
在 2016/5/8 17:52:50 发言
【内容省略】
这应该是最简单有效的办法,既然用到PLC了,就可能不是变频器SPFC控制了
16-05-08 20:46
5楼
编辑
引用
管理
329345277
对柜子了解多少啊,改两个电机输出所对应的PLC的输出点呢
16-05-09 06:20
6楼
编辑
引用
管理
跳虫01
对不住 是pid控制 没有plc
16-05-09 12:56
7楼
编辑
引用
管理
跳虫01
对不住 没有plc是P I D 控制