主题:请问:触摸屏在停机时可以设定参数,在运行时不可以调试设定参数
点击:1326 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
请问:触摸屏在停机时可以设定参数,在运行时不可以调试设定参数,这个是怎么回事?求大侠指导。
16-05-08 11:18
1楼
编辑
引用
管理
deweg
你这个要触摸屏和PLC程序配合着看,才能搞清楚
16-05-08 11:26
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果是写入PLC的寄存器,那么要看具体寄存器的使用;
16-05-08 11:44
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
看你具体的plc触摸屏程序了。
16-05-08 11:57
4楼
编辑
引用
管理
gk_0
这是触摸屏里的功能,当然由PLC变量来决定,我还遇到过触摸屏的用户登录密码跟着时间改变的呢
16-05-08 12:07
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
这参数是什么样的参数,对应什么样的地址?
16-05-08 12:07
6楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
我这里就是通过触摸屏设置电机转速的。电机转速是通过变频器频率来改变的电机转速的。
16-05-08 13:30
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;那频率是通过模拟量还是通讯给定的?
16-05-08 13:52
8楼
编辑
引用
管理
tigermu
这估计是程序的一个保护,不让你在电机工作的时候随便改变频率。
16-05-08 14:18
9楼
编辑
引用
管理
xlian
在某些设备运行时修改参数可能会造成无法预估的危险,所以在程序中对某些参数进行锁定,只有在待机状态时才可能修改参数。
16-05-08 15:57