10楼
编辑
引用
管理
wenquan753
测空气还有这么高的频率?
16-05-08 18:47
11楼
编辑
引用
管理
陈景廉
今早换了个相序继电器,故障依旧。后来找来频率表测试,果然是频率出了问题。
16-05-08 19:35
12楼
编辑
引用
管理
陈景廉
频率才41HZ!临时解决方法是短接相序继电器输出开关
16-05-08 19:44
13楼
编辑
引用
管理
243604901
相序继电器有没有问题你查一下控制回路不就清楚了吗?