主题:三菱PLC与欧姆龙温控器通讯问题
点击:2589 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
516082640
有没有哪位大神做过三菱PLC与欧姆龙温控器通讯,再在触摸屏上来设置温控器的SV值和显示PV值。本人理解的是通过modbus rtu协议,应用RS指令让plc与温控器通讯,然后在触摸屏上组态读取命令帧或者响应帧对应寄存器的内容,不知这样是否正确,求指教,谢谢!
16-05-05 23:23
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
用RS232或者RS485通讯是完全可以实现的。自己按照使用说明书编制程序和测试是可以完成的。
16-05-05 23:51
2楼
编辑
引用
管理
528工控科技
PLC上加一个485BD模板,PLC通讯程序用RS指令编程
M8122是发送 M8123是接收
16-05-06 09:02
3楼
编辑
引用
管理
osp321
直接用PLC和温控器做RS485通讯就可以了