ABB变频器运行过程中老跳不报故障,继电器换了,线也紧了,还是这样,时间不固定跳,除了外部接触不良有没有可能是变频器本身原因造成的?例如:不报警但报警继电点动作了。
16-05-05 13:54
这样的问题,还是查一下变频器的外部,另外看一下变频器的状态参数,是不是有什么条件不符合活着不可靠。包括开关量的输入信号。
16-05-05 14:04
之前用的是好端端的,如果看参数,要看哪些?
16-05-05 14:10
他应该有一个参数,反映输入或输出端口的状态,叫监控参数,你打开这些参数观察一下,看看状态是否不是稳定的?即可锁定故障点。特别是启停信号到内部的状态是否始终稳定不变。
我手头没有ABB的变频器手册,你可以直接咨询ABB的官方技术支持。
16-05-05 14:21
如果是端子启动,改为面板启动试一下。
16-05-05 15:25
老跳不报故障,应该是外部启停端子问题了,或者频率给定问题。先试试面板启停,看本机还会不会跳
16-05-05 15:46
端子和电源问题比较大
16-05-05 16:08
应该是外部故障,看看外部吧
16-05-06 08:36
看看给运行端子的信号是不是有问题。
16-05-06 08:54
换个端子试试呢
16-05-06 21:08