登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机启动接触器选型问题

点击:886 回复:7

原来的45KW,额定电压380V的电机星三角启动时配的是2个80A的接触器和1个65A的接触器。现在电机换成额定电压660V,功率55KW,大家帮我看看接触器选型的电流值应该是多大?
附带问个问题:原来的380V的断路器现在接660V的电还能继续使用吗?
16-05-05 11:10
电机电压高了,电流就下降了,原来的接触器容量没问题了。只不过电压高了对触点是不是有什么要求呢?
16-05-05 14:13
原有的接触器电压等级看看还够用吗?
16-05-05 14:43
触点的额定绝缘电压是690V,运行电流应该是多少大?能帮忙计算下吗
16-05-05 15:14
估计以前380V的接触器耐压不够。电流是够了。
16-05-05 17:24
这种情况我接触过也是45kw--星角启动是黑龙江鹤岗煤矿的井道通风,连续转几个月以上,加了一只300瓦660v/380v变压器用于控制回路,总电流好像才三十多安培,
16-05-05 17:44
断路器可以用,
16-05-05 21:11
45KW ,380V时,总电流大约86A;
660V的 55KW,总电流大约在60A。
16-05-05 22:09

工控新闻

更多新闻资讯