昨天晚上操作工来说   机器报辅机通讯故障    我走起去把电关了复位    这时操作工说这样不行等十几分钟又要报    我想不应该啊要是线路有问题应该上电就要报警    于是决定守到机器边等个十几分钟看下到底还报不报   这时等了两三分钟  辅机放料电磁阀有时搁个几秒钟就动一下有时连续动个不停  以为是通讯有干扰  又把通讯接地线挨到看一遍感觉都没问题    由于才来厂里不久对设备还不太熟 当时就不晓得该那们弄了 后来看到料位刚刚与检测开关齐平我想是不是检测不好导致电磁阀平凡动做于是喊他们把料放出来看下是不是他的问题结果还当真是检测不好 整半天一直以为是通讯问题
最后修改:2016/5/6 9:00:48
16-05-04 21:00
维修有时就是会有意想不到的收获。
16-05-04 21:11
观察分析准确,有维修经验。
16-05-05 06:23
工人干的时间长的话,应该早就发现了。可能是他们不想干活了
16-05-05 06:33
很好的经验,要是配上图是不是更好表情
16-05-05 08:15
工作经验就是干的多了,看的多了,这就是财富!
16-05-05 08:22
所以没事就多多在车间转,熟悉工艺流程!
16-05-05 08:28
这就是经验呀。
16-05-05 08:40
操作工有时候比我们熟悉,有问题时多和他沟通一下
16-05-05 08:59
工人应该知道是怎么一回事
16-05-05 14:41