主题:110KW 的空压机使用 90 平的旧线可以吗 ?
点击:1609 回复:22
20楼
编辑
引用
管理
探索永不止步
可以的,变频机启动电流小,而旦运行到一定压力就自动变频运行,电流也会变小,空开还是要大点好!
16-05-06 10:04
21楼
编辑
引用
管理
anheng
谢谢各位的的解说 !
从配电间到空压机房的线是 90 平的四芯 的国标铜线, 从开关到 110KW 变频螺杆空压机的长度约6 米线吧 !
200A 的空开小了 ? 直接从 400A 的熔断器开关输出线到 螺杆空压机可以吗 ?
16-05-07 23:17
22楼
编辑
引用
管理
877476825
负荷不是满载的话,估计问题不大。具体要看空压机的工作状态。
16-05-08 08:15