登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:110KW 的空压机使用 90 平的旧线可以吗 ?
点击:1609 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
anheng
公司新到一台 110KW 的变频螺杆空压机,现在是从配电房拉到现场的一般 90 平的线,使用了 8 年了,请问能直接使用于这台 110 KW 的螺杆变频空压机上吗 ?
原来柜子里是 400 A 的总断路器,下面的 空压使用 200 A 的够用不 ?
16-05-04 14:33
1楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
看空压机参数,400A总开关带110Kw没问题,200A空开小了。
最后修改:
2016/5/4 14:47:02
16-05-04 14:38
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
开关偏小,线能将就用,最好是加一级
16-05-04 15:14
3楼
编辑
引用
管理
243604901
200A的空开是有点小,但你的空压机是变频的话应该是可以的
16-05-04 15:28
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
110KW有约220A左右的电流,90平方的线偏小,一般可导通180A的电流,如果是长期运行,最好更换。
16-05-04 15:49
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
对使用变频器没有经验,但开关似乎偏小;而开关应当不是主要问题,若小可现场更换。
导线的话,不知供电距离有多远,看压降是否在允许范围内;年限则看导线现有状况如何。
另,可查阅说明书上有无推荐值或询问厂家人员。
16-05-04 15:52
6楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
200A的开关小了点。
16-05-04 16:00
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
线细了,200A的开关小点了。
16-05-04 16:56
8楼
编辑
引用
管理
超级大手
百米内90平方够用。
16-05-04 17:08
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
只要不是满负荷连续工作,旧线倒是没事(铜线呀,不能是铝线)。110kW的功率,上口闸200A,太紧张了。不好。
16-05-04 17:18
上一页
下一页
工控新闻
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
更多新闻资讯