登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教 DN100镀锌钢管没有弯管器情况有什么办法煨90度弯

点击:5466 回复:17

在野外施工碰到一个问题,业主临时增加185进线电缆需穿保护管,DN100镀锌钢管没有弯管器情况有什么办法煨90度弯
16-05-04 14:27
请买DN100内丝接头 或者外加工一个接头 或者直角弯头焊接
16-05-04 14:32
不一定使用弯头吧,要求不高,可以使用钢丝软管进行镶套。
16-05-04 14:46
可以用乙炔割炬或焊炬进行加热煨弯,原来没弯管机都是这样干的,一般分三道煨弯。
16-05-04 15:11
有现成的弯头买得到的呀,买来接上即可
16-05-04 15:19
买现成的弯头然后用电焊焊接
16-05-04 15:26
有现成弯头购买或利用的话,会比较省事;3楼方法听到过,据说还要灌砂子。
16-05-04 15:35
灌满沙子,夯实,两头堵口,三把割炬同时加热
16-05-04 17:41
楼主7的做法很正确。
16-05-04 18:29
拐九十度弯,现就不好穿了,发涩。
16-05-04 18:44

上一页下一页