登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:日立SE700变频器不输出

点击:1329 回复:7

接手一台日立SE700的22千瓦变频器,故障为不输出,拿回工作间通电之后面板设置启动,运行指示灯亮,频率上升到60,测量UVW无电压输出,请问哪位师傅遇到过类似情况,麻烦给指点一下,谢谢!
16-05-01 18:39
查驱动电路,不然就是模块坏了
16-05-01 22:20
查变频器参数,看直流母线电压是否正常。
16-05-02 00:02
无输出查驱动啊,有没有保险表情
16-05-02 10:37
确定模块没事,应该是驱动部分问题,不过是不晓得哪个元件坏了导致输出被限制了
16-05-02 16:42
查没有母线电压多少?
16-05-02 17:23
看看驱动前面的片子是不是输出正常,用示波器看。
16-05-03 11:13
驱动电路电源有问题
16-05-03 15:59

工控新闻