主题:请教现场的接地电阻测试是怎么个原理
点击:1767 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
这里是一处光伏发电场 ,按要求是要电业局来人作主接地网接地测试的。将一块摇表放在高压室,将电压线放置在距摇表一百多米远处,电流线放置在五十多米远处,摇测结果为1.34欧姆 。但不知这是怎么个原理 ,目的又是啥 ,特来请教,谢谢!完整的操作步骤是怎样的呢?
最后修改:
2016/4/30 7:37:13
16-04-29 07:31
1楼
编辑
引用
管理
pynj
楼主说的摇表是接地电阻测试仪,除了楼主说的两条线,还有一条接在高压室的接地极上。
16-04-29 08:14
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
给接地装置(接地极或接地网)施加一个电流I,测量接地极(网)上的电压U,电压与电流相除就得到电阻
16-04-29 08:41
3楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
这个同样不明白,学习下
16-04-29 11:44
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
pynj
在 2016/4/29 8:14:31 发言
【内容省略】
哦,咋没注意呢
16-04-30 07:35
5楼
编辑
引用
管理
dlr
只好手头有点接地电阻的资料,现转过供参考。
16-04-30 21:23
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
dlr
在 2016/4/30 21:23:20 发言
【内容省略】
谢谢,真长知识!
16-04-30 22:30
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
看来我所看到的只是那根红线和兰线了,那根黑线是接在了配电室中的接地极上了,只是我没有看到 了。
16-05-19 22:44
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
dlr
在 2016/4/30 21:23:20 发言
【内容省略】
EP与PC之间距离是否一定要相等呢?
16-05-19 22:48
9楼
编辑
引用
管理
dlr
EP与PC间距离要求相等,并应保持为直线。
16-05-20 13:24