主题:西门子PLCS7-200连接EM231模拟量输入模块显示模块错误

点击:3051 回复:8

EM231模块L+连接了24V+,M连接了24V-,输入端是4-20mA的温度变送器按照下图D连接,未用端子短接
附件 7.jpg
但是PLC信息状态显示模块用户未供电/模块错误,求助各位这是什么原因呢?怎么办呢?
附件 6.jpg
16-04-27 19:07
温度变送器用的几线制的呢
16-04-27 19:26
两线制的
16-04-27 19:36
呵呵;测量一下EM231上供电的电源电压是否有DC24V,如果正常那可能就是你模块有问题了;
16-04-27 20:01
测量了供电电源是24V,模块的电源口也是24V...这是不是说明模块坏了...
16-04-27 20:32
呵呵;还有EM231换个试试吧;
16-04-27 20:37
TAT 好的 谢谢
16-04-27 20:43
两线模块D-要与24V电源的负极连接在一起
16-04-30 08:02

引用 zssxwxp 在 2016/4/30 8:02:29 发言【内容省略】

与此无关;
实际上正常的模块只要L+连接到前面的主机上的+24V就可以工作了;
16-04-30 14:28