登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子PLCS7-200连接EM231模拟量输入模块显示模块错误
点击:3051 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
菜宝宝sama
EM231模块L+连接了24V+,M连接了24V-,输入端是4-20mA的温度变送器按照下图D连接,未用端子短接
但是PLC信息状态显示模块用户未供电/模块错误,求助各位这是什么原因呢?怎么办呢?
16-04-27 19:07
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
温度变送器用的几线制的呢
16-04-27 19:26
2楼
编辑
引用
管理
菜宝宝sama
两线制的
16-04-27 19:36
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;测量一下EM231上供电的电源电压是否有DC24V,如果正常那可能就是你模块有问题了;
16-04-27 20:01
4楼
编辑
引用
管理
菜宝宝sama
测量了供电电源是24V,模块的电源口也是24V...这是不是说明模块坏了...
16-04-27 20:32
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;还有EM231换个试试吧;
16-04-27 20:37
6楼
编辑
引用
管理
菜宝宝sama
TAT 好的 谢谢
16-04-27 20:43
7楼
编辑
引用
管理
zssxwxp
两线模块D-要与24V电源的负极连接在一起
16-04-30 08:02
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
zssxwxp
在 2016/4/30 8:02:29 发言
【内容省略】
与此无关;
实际上正常的模块只要L+连接到前面的主机上的+24V就可以工作了;
16-04-30 14:28
工控新闻
科技创新驱动产业变革
论道工业智能体:落地关键与挑战?
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
提升人工智能产业技术创新力
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
更多新闻资讯