主题:关于屏蔽接地的不解
点击:917 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
mjinbao
见介绍,屏蔽接地通常是单端接地。
16-04-27 16:43
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对于脉冲信号的电缆,屏蔽两端都接各自的金属外壳。接不接大地,倒是次要的,主要的是等电位。另外信号线绝不碰外壳。我是这么用的。挺好。
16-04-27 18:57
12楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
遇到过一次仪表接地问题,一共30块,全部都是单端接地,其中有一块模拟量信号传输就是不行,各种检查,实在没办法了,我把仪表电缆两端接地了,稳定运行至今。
16-04-28 07:47
13楼
编辑
引用
管理
zzn6737
出现不同情况是不是干扰源的不同??
16-04-28 08:04
14楼
编辑
引用
管理
xlian
两端接地是如果能保存不存在电位差就可以,如果两端存在电位差优先单端接地
16-04-28 10:31
15楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
现在自动化程序越来越高,抗干扰问题也逐步增加
16-04-28 17:36
16楼
编辑
引用
管理
kdrjl
EMC问题在自动化系统里是必须要考虑的呀。不能视而不见的。不能怕麻烦。等电位的连接,差一个连接点也不成。
16-04-28 19:55
17楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不一定
他的说法是很完美的!
16-04-28 20:09