主题:关于屏蔽接地的不解
点击:917 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
刚看到一个关于干扰的帖子,现场 NPN 霍尔传感器 ,各种工况检测传感器的屏蔽线 两端都要接地吗。 这个地有要求吗?》
16-04-26 20:48
1楼
编辑
引用
管理
qiuqianshu
个人想法不一定对但我一直这么做:数字量两端接地,模拟量单边接地。
16-04-26 21:00
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
模拟量 这个我们这边也是单边接地。
16-04-26 21:19
3楼
编辑
引用
管理
osp321
模拟就是单端接地啊
16-04-26 21:34
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
屏蔽线单端接地,且不要跟电源地混接
16-04-26 21:43
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
碰到过大电机频繁启停,模拟量中控单端接地不行,改现场接地就好了.
16-04-26 22:34
6楼
编辑
引用
管理
wuyang750
单端 双端都用过 反正能解决问题
16-04-26 23:10
7楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
模拟量信号最好不要两端接地,柜内接地就好了。
16-04-27 09:50
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
要是两端接地,接地点必须电位相等,要不也会引入干扰的。
16-04-27 10:26
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
不能两边接地,单边接地,两边接地就有回路,那就干扰更严重了。
16-04-27 13:13