登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变压器2000KVA

点击:1268 回复:15

最近看到二台干式变压器2000KVA
1号机 设计设备总功率2506KW
2号机 设计设备总功率2036KW
KX:0.8  KO:0.85
这样的设计合理吗?这里面不包括消防排气系统,干式变压器与低压配电柜在一起的行不行,二台变压器间有联络柜.变压器2000KVA实际使用电流是多少呢?
16-04-26 07:43
2000kva干式的没见过,以上容量如果同时运行,两台变压器均过载。2000kva变压器在功率因数0.85下运行,最大负荷只能到1700kw。2000kva的高/低压电流约为115.5a/2880a。
16-04-26 07:59
以上是按10/0.4kv电压计算,其他电压等级需另外计算。
16-04-26 08:01
设备总功率比变压器容量大很正常 ,要排除同时运行率,同时使用率等因素
高低压电流楼上说了
16-04-26 08:04
设备总功率要考虑使用系数,一般使用系数按0.8计算,一用一备的只能算一台。这样楼主自己算下,总功率一般不超过变压器功率的90%。
16-04-26 08:31
如果已投入运行,可观察实际工作电流。
16-04-26 10:45
这个正常的,不是所有设备都会用到的。
16-04-26 11:22
只要不要两个设备同时运行还是可行的。毕竟设备不可能持续满载运行。
16-04-26 12:20
还没有使用的......
16-04-26 12:20
正常变压器运行,长期工作是多少电流
16-04-26 12:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯