lcx_jia
你的这种现象不是负载短路或过电流,熔断器不能保护。开关管在电路板上烧了,应该是电路板载流量不够,过热烧的。应该增加电源功率。正常运行时,开关电源没有温度最好。
16-05-03 09:21
11楼
编辑
引用
管理
混沌
哦 明白了 按你的方法改进下 谢谢
最后修改:
2016/5/11 8:56:01
16-05-11 08:54
12楼
编辑
引用
管理
lcx_jia
比如印板铜箔堆锡,加宽印板铜箔,增大焊盘等。