从前天到今天下午,我这里已经坏掉了一台1600kva的和一台315kva的变压器,一台480kw和一台37kw电动机,外加一台无刷无环启动器,一台1250A真空接触器,一面控制柜。
设备刚刚检修完,这是试车阶段出现的问题,仅仅是电气部分的问题。
   年前我就提出了很多整改方案,到部门领导这里就止步了,今天借着变压器事故,我跟电工班长又提出变压器做预防性试验,结果被我们部门领导说成了脑子进水,说全部做完要花20多万,在别的地区都是供电部门强制做,这里非常多的金属矿山,没有一家做的,既然不强制我们为什么要做。
   供电部门也是相当成问题,供电容量不够,他们把一台6300kva变压器和3150kva变压器强行并联给我们供电,我们开机,需要提前电话联系他们来抬高电压,停车提前通知他们来降低电压,搞的跟小孩过家家一样,完全把安全当儿戏。
16-04-20 20:29
电动机和接触器更严重,连续损坏的,是两台球磨机,球磨机刚换的齿轮,连齿顶间隙和齿侧间隙都没测量,联轴器没用任何仪表测量找正,哪怕在轴上挂根钢丝矫正下同轴度和平行度都没做,领导们(一个钳工出身,一个车工出身,一个驾驶员出身)就一口咬定绝对不是机械或传动部分问题,逼着我们更换接触器,连线径都重新检查了,我今天提出机械盘车试验,压根就不同意,反正出问题就是电气或者负载,绝对不是机械。
结果昨天换下来的接触器,今天又用在别的地方,一点问题没有,昨天真正的故障被掩盖了。
16-04-20 20:34
下一步还计划增加一台315kva杆上变压器,领导让线路不能停电,直接拉下跌落开关,用铲车吊上去安装,我提出线路必须停电才能操作,我们那个钳工出身的领导一脸的鄙视,说以前一直这么干,十几年了从没出事。唉。
16-04-20 20:38
今天本想借着变压器烧坏的事情,我叫上电工班长去跟领导提出做变压器预防性试验,结果领导说这个地区供电部门不强制要求,这么多单位都没有去做的,我们全部做完要花20多万,是不是脑子进水了。
16-04-20 20:42
算是开眼界了。
不过,这样也好。
好混啊!
16-04-20 21:09
遇到过好多次了,电气部门最后找不出问题的就得背锅。
16-04-20 21:21
离开吧,否则以后怎么死都不知道
16-04-20 21:37
呵呵 都这样!领导最大!电气全能,机械最吃香
16-04-20 21:57
正在积极找工作,本想今年把工程经济考过,拿到一建在走的,真是害怕出人身事故。
16-04-21 07:41
我倒希望这次追查责任,主要罚我都行,我好突破这些阻力,确实可以混,问题是一旦出人身事故,就不是混的了,那个要追刑责。
16-04-21 07:43

上一页下一页