登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC工控板烧毁?
点击:864 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
情喂鸟GkfnOU
今天生产线上,一块FX板子烧坏,专业师傅说原因是由于主线路零线烧断,火线直通板子,烧坏掉CPU,也不知道师傅说的对吗?(零线确实断过)
16-04-19 21:14
1楼
编辑
引用
管理
zouxianghui
烧电源板吧。
16-04-19 21:20
2楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
如果是三相四线的电路,在零线断时会造成单相电电压升高为380v烧毁电源板很正常的
16-04-19 21:53
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果有很明显的烧毁痕迹,那这样肯定不能保修了,可以自已打开盖子看下。
16-04-19 22:11
4楼
编辑
引用
管理
wuyang750
确实会 烧坏的原因是
不同的单相设备采用不用相的火线
零线断掉后 单相设备之间不同相位的火线还继续有电
造成380v串联在单相设备之间 电阻大的设备 电压就高
就被击穿 有点像两个灯泡串联起来 在两头接不同相线
在灯泡中间接零线,供电的零线断掉的话,灯泡就串联在380v上面,把其中一个灯泡换成plc,因为灯泡电阻小,分压就小,plc电源内阻大,电压就高,就会击穿板子。
说的有点啰嗦
16-04-19 22:14
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
换新的,旧的自己慢慢玩。
16-04-20 07:57
6楼
编辑
引用
管理
lenyan13
直接报废,这没啥说的,也没啥研究的价值
16-04-20 19:43
7楼
编辑
引用
管理
450767466
引用
情喂鸟GkfnOU
在 2016/4/19 21:14:58 发言
【内容省略】
一切皆有可能
16-04-20 20:03
8楼
编辑
引用
管理
goldage
我还见过由于零线断路烧了8台兰晶变频器的
16-04-20 21:12
9楼
编辑
引用
管理
bingfenghuan
终于知道为啥plc供电要加隔离变压器了
16-04-21 07:04