1)我说的第一条是在测量中遇到的情况,是“另一只”表笔没有正确接触到被测量点,而测得的感应电压。这个电压不真实。
2)拆除变频器输出端子的电缆,必须在变频器断电5分钟后操作,或等待更长的时间再操作。即:应在变频器内部储能电容两端的电压,降低至安全电压后操作。否则,防护应按“带电作业标准”执行。
3)变频器、软启动器等上电时,其U、V、W端子是“带电”的。变频器的逆变桥IGBT(及软启动器的可控硅)也存在“泄露电流”(穿透电流),并且在每个IGBT的集电极与发射极上并联有续流二极管。可控硅的阴极与阳极上并联有阻容吸收元件,加大了“泄露电流”。(软起动器上电后,用万用表测量U、V、W之间的电压与电源电压基本是一样的)
16-04-22 08:51