维控PLC连接编码器使用C251计数,编码器动是计数值还计数是怎么回事,该如何解决
16-04-17 17:03
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
如果确定程序没有错 就要检测接线是否正确了
16-04-17 19:05
2楼
编辑
引用
管理
ytthink
干扰或者振动了?
16-04-17 21:00
3楼
编辑
引用
管理
gaoyiling10
已经找到原因啦,可能是电源不稳定,以前用的是外置电源给编码器通电,现在用变频器自带的电源就没什么问题了。