主题:螺杆空压机压力控制方式

点击:1771 回复:33

我改造的空压机,全部是pid控制,电机不会发热的最低25频率运行。节电效果明显。没听过烧电机现象
16-04-18 22:13
这个发热很厉害
上变频要做好散热!
16-04-18 22:17

引用 dianzima 在 2016/4/18 22:13:51 发言【内容省略】

我这个平时检测电机温度和主机温度,都不超,两次电机烧毁都是突发,现在烧电机的这个换了别的品牌电机,半年多了,没事,但是变频器偶尔报模块过热,现在我这里室外环境温度还在零度徘徊。
我这最低频率20赫兹。
最后修改:2016/4/19 7:17:39
16-04-19 07:16
是的,现在是在跟其他品牌不同工作方式在比较,过几天再搞,现在又有需要抢修的设备,设备管理现在完全是跟着故障走,非常被动。
16-04-19 07:23

引用 jinqiaoma 在 2016/4/19 7:23:17 发言【内容省略】

在被动维修中,总结其规律性,加以改进。要说恒压控制本身技术是成熟的,问题应该与环境,状态,条件等因素有关。具体分析对待。
16-04-19 09:24
无奈了,今天一天坏了三台电力变压器,有的都用了十几年了,从来不做试验,省钱。
16-04-19 11:34
我的天 一天坏三台  多大功率的呀  这下老板要割肉了
16-04-19 22:50
路过,学习下,希望有用
16-04-19 23:31
250KW电机烧毁后,有没有检查轴承呢?我这以前也有过大电机烧毁过,有长期温升过高,也有轴承引起的,看样子不是偶然性!是不是得考虑轴电流原因?
16-04-20 00:02

引用 wuyang750 在 2016/4/19 22:50:59 发言【内容省略】

说错了,坏了两台变压器,一台电动机,变压器是1600kva一台,315kva一台,电机是37千瓦和480千瓦各一台。
老板管不到这里这么细,好几个分公司呢。
16-04-20 20:12