登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:螺杆空压机压力控制方式

点击:1771 回复:33

请问坛友们用过的螺杆空压机控制器都是什么控制方式?是PID压力控制还是分段压力控制?各有什么优缺点。
16-04-17 16:27
通过压力变送器4-20mA送至控制板
变频的话就需要PID
16-04-17 17:45
一般不变频,只是到压力后卸载。基本上都是采用4_20mA传感器。
16-04-17 18:15

引用 wushulin 在 2016/4/17 18:15:06 发言【内容省略】

现在有4台压缩机,都是变频的,但是控制方式不一样,三台PID调节,一台分段控制。
去年我就因为这个PID控制的其中一台发过帖子,那台连续烧掉两台250千瓦电动机,因为第二次厂家给的电动机里面拆出来三块玻璃片,所以有点倾向于电机质量问题,但是我一直心里感觉这不是真正的原因。
没有PID控制的那台压缩机,电动机就是用的普通的,没冷却风扇,变频器也不如另外三台牌子响,但是从来不出问题,另外那三台,不是变频器报模块过热就是电动机出故障,我在考虑是不是螺杆机用PID控制是不是不合适。
我曾经用电动调节阀做过瓦斯管道末端放散控制,也是用的PID,恒压效果很好,阀门却只用了三个月就烧了电机,因为普通电动调节阀在输入的4-20毫安变化时,电动机是频繁正反转,是不是螺杆机如果频繁加减速度,也会对电机和变频器产生损坏?
16-04-17 19:19
厂家安装的8台,没有变频器,压力控制
16-04-17 20:30
压力变送器送到PLC再控制进气阀门
16-04-17 20:34
螺杆空气压缩机不是变频的都是压力继电器控制的。
16-04-17 20:53
模拟4-20ma控制,不是分段控制。
16-04-17 20:55
PID控制精度高跟随气压走最好用专用电机,普通电机最好采用压力带分段控制维修改造简单容易实施。
16-04-17 21:07
分段控制:
加载是频率直线上升到50,达到0.75Mpa,频率降到24.7保持不变,如果压力持续上升,达到0.8Mpa,2秒之       后,进入休眠;
如果压力下降至低于0.65Mpa,频率就又开始上升至50Hz。
如果压力在0.65--0.8Mpa之间,频率就保持在24.7Hz。
16-04-17 21:47