主题:如何查找路灯电缆故障点
点击:1547 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
有一个带10盏路灯的三相电缆存在相间短路和对地短路故障,由于电缆是埋在地下的,灯杆下的电缆接头距开口处太深电缆头解不开,又没有检测仪器,怎样在不放倒灯杆的情况下确定电缆故障点,请大家帮忙出个主意
16-04-17 13:13
1楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
把各个接头打开分段检查吧!
16-04-17 13:21
2楼
编辑
引用
管理
1522615606
这个故障点不好找
16-04-17 13:38
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
路灯根部都是可以打开的,分段拆卸检修
16-04-17 13:54
4楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
把所有的灯线断开,一个一个灯的测,
16-04-17 13:59
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果可以,可先检查是灯头处的问题、还是其他处的问题。
16-04-17 14:12
6楼
编辑
引用
管理
海狼1974
灯头线路都解开了,灯线路没问题,能确定是电缆故障,但电杆下的电缆接头距灯杆开口处太深,手伸不进去电缆接头解不开,是不是只能把路灯杆放倒查啊!还有什么好办法吗?
16-04-17 15:31
7楼
编辑
引用
管理
1920395409
那就只好把路灯放倒检查了啊。
16-04-17 19:06
8楼
编辑
引用
管理
243604901
这个实在是没什么好办法,只能从每个路灯的电缆接头处打开一段一段检查,但是你的线太短够不着好像只能把路灯放倒了,这就要看运气了,运气好点放倒的少点,运气差的话全放倒吧,哈哈哈
16-04-17 19:25
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
这没什么好办法了,只能放倒路灯了。
16-04-17 19:38