主题:变频器恒压供水用电接点压力表可行不
点击:5463 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
还是采用模拟量的闭环压力PID控制比较好,连续的调节。那种控制端子的开关量控制,不是不行,是不好。
16-04-17 19:32
11楼
编辑
引用
管理
chenqing309
可以,但在变频控制上模拟量的压力传感器要比电接点的好
16-04-17 20:28
12楼
编辑
引用
管理
goldage
理论可以,但是好的压力表也都150啊,干嘛不用变送器
16-04-17 20:37
13楼
编辑
引用
管理
坏男孩
电接点压力表和远传压力表价格上有区别吗
16-04-17 20:46
14楼
编辑
引用
管理
dyutong2008
不能实现分段控制吧。
16-04-17 20:59
15楼
编辑
引用
管理
小瓦
还是用远传压力表吧,也简单好用,变频器设置点参数就行了,PID闭环。
16-04-17 21:50
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
小瓦
在 2016/4/17 21:50:29 发言
【内容省略】
实际PID对于供水不是特别好:泵类在低于一定转速时因为出口压力和内泄露,实际就是稳压运行,所以一般用电接点控制完全足矣!就是PID控制一样要设定低压死区,否则系统震荡导致水泵系统早期汽蚀损坏,不要以为PID万能!!!
16-04-18 19:19