主题:求助,关于变频器的出线接触器问题
点击:8900 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
非要加的话应在变频器给出运转信号之号接触器吸合;
05-07-21 10:50
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
呵呵?第十楼(就是楼主)的解释真是好极了。加精华了。
原来是设计院的事情。好哇,知道对于一个DRIVES要对应有个接触器,但是,不知道加在哪里。是输入呢?还是输出?啊,随便吧。如此的教条,笑疼肚子了。
真可谓大千世界无奇不有呀。鱼目混杂,精彩。
05-07-21 13:50
12楼
编辑
引用
管理
tonmas
接触器必须安装在变频器前,这是设计的常识,因为当变频器保护功能动作时,它可以断开变频器电源,以防止破坏范围变大。至于装不装接触器一是出于以上考虑,二是考虑指示联锁等问题,三是在设备热备时切断了变频器主板和和控制模块的电源,对设备使用寿命和节能都是有益的。