s沈志杰OovCa
之前是上电报过电压,发现主电容有一个松动加固后,上电报过电流,这是怎么回事
16-04-15 11:51
1楼
编辑
引用
管理
查亮HCfRDGoX
过流,查下互感器看咯
16-04-15 19:38
2楼
管理
IyougomoahIl
该帖内容不符合相关规定!
16-04-16 10:41
3楼
编辑
引用
管理
信念永恒
查电流检测
16-04-16 16:34
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
电容脚松动为什么会报过压呢?
16-04-16 22:03
5楼
编辑
引用
管理
s沈志杰OovCa
谢谢 主板问题 更换已OK