登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电机铭牌数据
点击:1134 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
6926792
有一台旧机改造,机械部分沿用以前的,电气系统重新做。。机器是小日本的,82年的机器,电机是好的。现有一疑问,各位请看图中电机铭牌频率、电压、电流、转速的对应关系,为什么频率上升到60,电压到220V之后电流反而变小了呢?
16-04-14 11:03
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
速度越高,输出的力矩越小。也就是50HZ以下为恒转矩,50HZ以上为恒功率。
输出的力量大一些,电流肯定是要大一些了。
16-04-14 11:53
2楼
编辑
引用
管理
6926792
50HZ以下为恒转矩,貌似是伺服才是这样的吧,普通电机低于工频想要恒转矩的话不是要用失量型的变频器吗?
16-04-14 12:02
3楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
学习了,原来如此!谢谢版主了。
16-04-14 12:26
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
会不会是因为功率未变呢(铭牌功率);不记得电机的有关公式了,不知道能不能反映出来。
16-04-14 12:34
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
750瓦,4极,功率等于UI,所以功率一样,电压高了,电流就小了。
16-04-14 14:17
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
楼上说的没错
16-04-14 14:31
7楼
编辑
引用
管理
675955041
同样电机工作在50HZ和60HZ基本上50HZ电流会大点,因为50HZ感抗肯定比60HZ小
16-04-14 15:00
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
同样功率,转速高扭矩就小,而电流与扭矩基本是线性关系,
16-04-14 16:54
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
恒功率的了吧!
16-04-14 17:23
上一页
下一页
工控新闻
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
更多新闻资讯