登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC程序思路问题

点击:1180 回复:18

假设我在某一时刻开始让设备的电机开始工作
开始不转,
20分钟后按200rpm速度
1小时后停机
停机5分钟后再按1000rpm转
90分钟后降速至200转,转15分钟
提高转速1000转60分钟
再停机15分钟
再按200rpm转30min后停机
结束
上面的某时刻开机时间要可以更改
速度用变频器的多段速控制,进而用plc的输出开关量,不需要用通信控制
plc为三菱fx
主要是时间问题,这个时间不应该是用倒计时来做吧
也不应用如8点开始,8点20转1000rpm,8点25转200rpm,因为这样的话,如果是中午1点开机呢?
想请教能不能不用HMI,只用plc实现呢?
拜托各位前辈给个思路或样例,谢谢
16-04-14 03:39
变频器转的圈数无法达到这样多少多少圈的精度的
16-04-14 07:08
这个就用普通的延时就行,在,任一时刻做一个启动开始计时,延时20分钟后开始按你的要求循环工作。不能用时间的用计时器
16-04-14 07:30
你这个吧,不用HMI那数据就不好更改,要是不用PLC,只用HMI到时好做,或者是干脆只用变频器的简易PLC功能。
16-04-14 07:54
附件 3.jpg
关于倒计时的问题,我这里提供给楼主一个思路,前题是你如果精度要求不高的话!另,如果不用HMI的话,变更数据就不那么方便,PLC接外部输入点组成BCD码调节时间也可以,但要求点数至少7个。
16-04-14 08:14
为什么要用PLC呢娈频器自身功能就能实现
16-04-14 08:20
这个很容易,PLC+触摸屏轻松搞定
16-04-14 08:21
一个变频器就够了吧!
16-04-14 08:56
不用触摸屏用拨码开关设定,变频器哪怕就是自带PLC的台达也是不好搞:主要是实时时钟没有
16-04-14 08:58
这个不难,触摸屏设定
plc编程就行了
16-04-14 09:09

上一页下一页

工控新闻