主题:I0.2触发后,延时10s,Q0.0开始发送脉冲,大神看下程序哪里不对
点击:1000 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
linan1055
I0.2触发后,延时10s,Q0.0开始发送脉冲,大神看下程序哪里不对,图示程序,是Q0.0带动电机旋转的时候,I0.2触发后没有延时,直接就有脉冲输出!
最后修改:
2016/4/12 15:17:19
16-04-12 15:15
1楼
编辑
引用
管理
linan1055
明明是T37触发才送脉冲控制字,实际怎么就没有延时呢
16-04-12 15:18
2楼
编辑
引用
管理
yang
16-04-12 15:27
3楼
编辑
引用
管理
yang
Zzz
16-04-12 15:27
4楼
编辑
引用
管理
linan1055
哈哈哈,,大神有什么指教吗?
16-04-12 16:34
5楼
编辑
引用
管理
ytthink
控制伺服,用map库试试
16-04-13 09:35
6楼
编辑
引用
管理
gzlsj
你用的按钮还是开关若按钮的话需按超过10秒才会有延时
16-04-13 11:32
7楼
编辑
引用
管理
linan1055
好的,谢谢
16-04-13 13:19
8楼
编辑
引用
管理
linan1055
map 库还在摸索学习中,许多细节还不太会
16-04-13 13:19
9楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
i0.2是自复按钮,10S没到手松了,计时复位,所以、、、、、。