主题:台达ES2 的RS485通讯该怎样使用?
点击:884 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
勇敢的batman
用台达ES2 与永宏的unicorn触摸屏通讯 422通讯没问题 关键是用485通讯时 台达es2 的两个485端口怎么都没反应 通讯线没焊错,检查了几回。 请教各位 究竟是那个步骤出错了呢?
16-04-09 18:25
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
485 就两根线 你焊好屏哪头就行ES这边就接AB 设置好 通上了 就不会报错误
16-04-09 18:48
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
站号不对吧
16-04-09 19:56
3楼
编辑
引用
管理
勇敢的batman
对不起各位 现在正常了 之前是我大意 忘记设置触摸屏的通讯方式为485 怪我太粗心了