主题:西门子EM231RTD温度模块干扰问题,求助大神,谢谢了

点击:443 回复:3

为什么我安装了两个热电阻模块,其中有一个模块有干扰啊?当我来变频器的时候就有一个模块温度幅度特别的大,那个就没什么事?我就不懂了,我又更换了一个新的模块,还是一样的。求助了,希望有明白的大神告诉我一声,我真的谢谢了
16-04-08 14:02
2个模块的DC24V供电是不是同一路?
热电阻的位置是否一个离变频器很近?
16-04-08 14:50
不是模块的问题,是外部接线问题,传感器的电缆线要双端屏蔽,信号线的参考地不要碰到外壳。等等。
16-04-08 14:55
把传感器的负端和PLC的M点连在一起试试
16-04-08 15:32