各位好,本人正在学习西门子S7-200,学到定时器的应用时,T37为100ms定时器,如果我要5秒的定时,应该设置为50,但我用模拟器模拟运行时,运行到50就动作了,可实际时间还没到5秒,要改为500才行。问题出在模拟软件还是其他原因呢?恳请各位高人指点。
附件 QQ图片20160405111427.jpg
最后修改:2016/4/5 12:03:07
16-04-05 11:29
时间继电器模拟还会出问题?
16-04-05 11:36
我也不知道,所以上来请教一下各位,你可以试试有没有问题
16-04-05 11:39
我电脑上试了没问题,就是到50时动作的,用的西班牙版仿真软件
16-04-05 11:52
是到50时动作,但实际时间并没有5秒呀,大概只有1秒钟
16-04-05 11:58
仿真器的问题,200的非官方的,功能差。就是学习用用的。
16-04-05 12:05
37是10ms的吧!4字头的才是100ms的,明天我看看,我是不是错了!
看了,37#刚好是100ms的
最后修改:2016/4/6 23:17:08
16-04-06 00:32
鼠标指向定时器时会自动弹出定时器的时基
16-04-06 10:13
谢谢,条件所限,只能将就了
16-04-06 10:57
200的模拟不大好用,还不如买个二手的练一下.