登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱变频器D700跟FX 3U通信

点击:2838 回复:13

   使用485BD板,专用指令(IVDR),用参数设置的方式写通讯格式,变频器能正常运行(用参数的方式就是把程序的前两行去掉),用程序写D8120却不正常,请问是因为这个通信格式写得有问题吗?
二,本想从参数写入后查看D8120中值,再参照后,用程序方式传输,可监控后D8120为0?请问这又是什么情况?
附件 参数方式.jpg
附件 变频参数.jpg
附件 程序方式.jpg
最后修改:2016/4/5 9:20:21
16-04-05 09:19
楼主帖出来的三张图是使用专用指令(IVDR)的图吗?如上三张图编制程序,就可以通讯控制正常?
16-04-05 12:17
你好,我的意思是图三如果把第9步以前的去掉,接通x2,变频器会有相应的频率;如果把第一二行加上来代替第一张图的话就运行不了,请问哪里写得不对?
16-04-05 13:34
附件 变频器参数.jpg
附件 通讯数据.jpg
我们公司用这个通讯用的比较成熟了。给你我们的设置。
最后修改:2016/4/5 13:47:07
16-04-05 13:44
变频器用的CH2,1图P121也改成9999。
最后修改:2016/4/5 13:48:38
16-04-05 13:47
谢谢,我想了解一下我这样的设置方式是哪里出错了?我用参数传的方式也能控制变频器,如果用程序传D8120就不可以
16-04-05 14:02
怎么说呢。我现在用L的U写的都是专门的通讯FC所以很多和手册都不一样了。不过我看了下当时我们看过的手册,上面他们用的都是FNC 180 EXTR指令。可能和指令还有模式有关,你上三菱官网查查2012年的有一个50M的FX系列通讯篇。那里面有很详细的案例
16-04-05 14:45
谢啦EXTR是2N用的指令,3U把指令改名字了
16-04-05 15:00
我翻了下以前的老程序,有相应的案例,你可以参考下
附件 通讯1.jpg
附件 通讯2.jpg
附件 通讯3.jpg
附件 通讯4.jpg
附件 通讯5.jpg
16-04-05 15:00
这是我的锅,刚才翻到2N那就没往后看。
16-04-05 15:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯